系统配置
PLC:224+235+232
压力传感器:0~30Bar
变频器:Fuji
使用压力:3~6bar几种
基本现象:
只调P参数时,压力没有达到设定值时就开始波动。
给定恒值变频,压力稳定。
请大家分析一下什么原因,谢谢!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
本项目后来更换了传感器,同时缩小了量程,反馈即稳定了。
针对压力(温度)等模拟量控制,反馈稳定性是决定控制效果的比例重要因素。
凌大侠的"中值滤波程序"比较受用,基本通过此处理后数据都是稳定的,相应控制的效果也是刚刚的!
感谢凌大侠的无私奉献!!!