头又憋大了,6RA70在驱动电机运行过程中,突然报F005,跳闸,分析不出原因来,请高手指点!!
棒材线,粗轧机组6#主电机618KW由6RA70单象限驱动,反向运转靠直流接触器改变励磁电压极性实现,此系统一直都运行非常稳定,但就在今天中午的时候,此装置工作在弱磁调速区正常轧钢过程中,就在轧机尾部抛钢期间,突然间传动报F005,故障值4(实际电流小于50%给定电流),通过监控后台检查事故时的电枢电流曲线正常抛钢时为600A左右,而这次故障峰值时为900A左右,而且很短暂,不到900ms,事故时反馈的速度曲线当时按给定的速度没有变化,只是跳闸后,才开始自由停车的。励磁电流由于没有有效的检测手段,无法调取当时事故时的电流曲线,现场电机及励磁回路进行检查没有发现问题,复位故障后一切运行正常,如何分析此次故障产生的原因?
问题1:电枢电流的突然变大,电枢线圈所产生的异常磁场作用到励磁绕组从而影响到励磁回路的电压吗,致使实际励磁电流减小导致的故障?
问题2:如果在运行过程中,常闭触点的励磁接触器虚断导致励磁绕组瞬间没有电流,电机速度及电枢电流会受到什么影响?