回复:头又憋大了,6RA70在驱动电机运行过程中,突然报F005,跳闸,分析不出原因来,请高手指点!!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-28 20:19:57

1楼

嗯,分析得很不错。F005就是励磁故障,励磁电流太小了,达到了动作阈值。你说的第二个原因是可能的。第一个原因不成立。因为弱磁调速,励磁突然的减小或消失,将导致电枢电流猛增,这是正确的,反之电枢电流大影响励磁电流小,是不可能的。原理讲不通。
我是你的朋友