发布于 2011-10-29 00:41:35
2楼
不敢拿200的性能和300比,只是300用的少,很多功能不熟悉正在学习中。另外,功能强大 不代表实现简单任务时方便。
我想了一个思路:在程序段的最后,将Timer设定值的INT值赋给另外一个DBW,则此DBW在前面的程序段下一个周期运算时作为旧值,与下一个周期运算出来的Timer设定值的新值一起参与运算。
在程序段前面,用“旧值-新值”,得到一个INT型的差,再用Timer当前值的INT值减此差,则得到的运算结果应该是设定值改变时,若定时器值也跟着改变时的值。再重新复位定时器,按此值开始计时,则应该也能实现定时器运行时动态改变设定值的效果。
明天改一下试试看。