请教各位高手:
我用224和4台变频器通讯,用XMT和RCV指令。在发送完成中断里允许接收,在接收完成中断里实现发送指令的修改变化,然后发送出去。变频器都上电正常时,通讯都没问题。但是当一台变频器断电后,接收中断就不触发了,SMB86为0,始终处于接收状态。我想终止接收,跳到下一台去通讯,如何终止接收呢?
我试了几种方法:
1. 把SM87.7复位为0,再发送指令,*送中断都不触发了。也不触发接收中断。通讯无法循环下去
2.把SM86.7置为1,再发送指令,也不触发发送中断。也不触发接收中断。通讯无法循环下去
3. 把SM86.2置为1,再发送指令,还是不触发发送中断。也不触发接收中断。通讯无法循环下去
当然上述方式,我在发送指令前还是把SMB87赋值了16#94
为什么重新发送指令,发送中断都不触发了呢?
请高手赐教!