电动卷帘门二次控制回路改进的一点想法。电动卷帘门二次控制回路控制电压24v,全部采用脉冲控制,上行、下行和停选用常开触点,有自锁功能公司要求卷帘门采用点动控制,防止疏忽造成卷帘门意
外损坏。
由于控制回路不是采用传统按钮、接触器配合在这里
我有了自己的一点想法供大家参考。
利用上行、下行按钮多于的常闭触点,串接在停止控制
端,使停止控制端采用电平信号,当按下上行、下行按钮
时,按钮常闭断开解除停机信号,使主回路动作。释放按
钮常闭复位发出停机信号,从而实现点动控制。
原有的停止按钮可以当紧急停止使用,一但发生点动失
效可以启作用。
要注意由于没有改进前采用的是短信号,点动控制后信
号会变长、在操作时分几个阶段起动,使设备使用周期
延长。
有不足的地方请大家多提意见。