quote:以下是引用plc维修在2011-10-30 10:54:04的发言:
回楼上:
"1MS定时器要确保至少56MS的时间间隔
10MS定时器要确保至少140MS的时间间隔
100MS定时器要确保至少2100MS的时间间隔"
手册上是这样定的.
楼主怎么还在看2000年版的资料。
如果你拿上一份2000版的中国地图去旅行,除了省、市区划还基本符合外,其余大部分街道你都找不到了。
时代在发展,技术在进步,过时的技术参数不可以做参考了!
我能找到的最新版是:
《S7-200 可编程序控制器 系统手册》
2008年8月版 6ES7 298-8FA24-8FH0 A5E00307992-04