单位有四台6RA70装置,暂且称为A,B,C,D,四台装置的启动信号均来自同一启动按钮,停止按钮也来自同一信号,通过PLC DP通讯给定
操作工在装置运行时,给出停止信号,在较短的时间内,又给出启动信号,出现一个比较奇怪的现象,B装置没有启动,A,C,D装置启动正常,查看速度和电流曲线发现

由于停止信号和启动信号的给出间隔时间较短,此时,B装置的速度还未降到0,A,C,D装置已经停稳,启动信号重新给出后,B装置未有反应,依然安装停车斜坡曲线停车,其余三台装置重新启动
此种现象让我不解,莫不是装置在给出0FF1,此时撤掉OFF1也无济于事,装置内要求速度必须降到0才允许再启动么