我个人认为:首先要有一定的仪表知识,自己要清楚仪表输出4~20mA标准信号是两线制还是四线制的;如果输入PLC模块的是两线制4~20mA标准信号,那么300的模拟量的量程卡需要选择在两线制4-20mA模式;如果输入PLC模块的是四线制4~20mA信号,那么300的模拟量的量程卡需要选择在四线制4-20mA模式;4-20mA信号负端无需接地;模拟量信号电缆最好采用双屏蔽的,外层铜皮屏蔽,内层采用铜编织网屏蔽,将屏蔽层单端接到独立的仪表计算机接地体上,必须和供配电接地分开。还有一些特殊接法,但不建议采用非常规的做法,还是按照规范做比较好!这样模拟量就不会有那些莫名其妙的问题了!