回复:如何做趋势图

jerry

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21199
  • 精华

    3
  • 被关注

    284

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2002-11-15 13:50:23

0楼

1.在PLC中建立一个数据区,该数据区存放要显示的历史数据,例如,在S7-300中定义DB1,其元素为100;
2.在ProTool的Area Pointers…下添加Trend Request和Trend Transfer1。
例如:设置Trend Request地址为MW10,长度为2 words;设置Trend Transfer1地址为MW20,长度为2 words;
3.在ProTool中定义历史趋势数据源,此处为DB1;定义Trigger bit,Trigger bit在Trend Transfer1的范围内,例如定义Trigger bit为M21.2;
4.置位M21.2和M22.7,注意M22.7是通讯位,是Trend Transfer1的第二个字的第七位(详细解释参见HMI Communication手册),至此从面板上可以看到历史趋势.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32574条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。