回复:反馈(压力)不稳定,PID(变频)调节,原因分析

hane

  • 帖子

    101
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-30 23:50:28

4楼

quote:以下是引用zhangli0在2011-10-28 16:50:31的发言:

1、说明你的传感器选择太大了
2、你的p参数太大,压力反应没有那么快,你把p调小(缓慢调节输出动作)
3、增大你的积分时间


传感器是原有的产品,更换可能有难度。
P参数没有达到设定值时就在设定值之下 波动,这同样是P参数太大的原因?