quote:以下是引用宜成环保在2011-10-28 16:48:49的发言:quote:以下是引用1谔谔在2011-10-28 08:43:21的发言:quote:以下是引用hane在2011-10-27 18:24:15的发言:
看来大部分项目还是有加中继了,谢谢大家分享!
以后继续加中继。
假如输出比较多~几百个点~你难道要加几百个中继吗?呵呵~控制低压的阀~我都是在公共端加个保险~
如果肆工程现场接线错误,DI点误接高压了,那么保险丝的反应速度已经无法阻止模块的损坏。所以输出点可以用保险丝,但输入点最好还是用中间继电器过度。可以避免错误的扩大化。
理论上,输入是要加比较好。以前有项目也这样做的。后来发现这样箱子要做好大。像一个电机要两到三个输入,一个输出到PLC上。现在一般我都是输出加的。输入部分在规划中就要要求客户强电箱输入点要弄成无源信号点给我。