发布于 2011-10-31 11:44:18
8楼
应该是程序中调用上升沿或者下降沿的次数太多,超过256次!自己生成沿信号可以调用rising_falling_edge库。该库功能:由于S7-200 CPU仅支持256个边沿计算,使用该库指令可以在主程序或子程序中使用无限个上升沿和下降沿。
下载地址:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csSearch&objaction=cssearch&lang=zh&siteid=cseus&query=&query2=17542200&content=adsearch%2Fadsearch%2Easpx