楼主这项目搞得很闹心啊。
过大的压力传感器量程,会让反馈值的分辨率降低很多,可能的话降低量程区间,比如0-10V输入格式改为0-5V输入。量程相应从30Bar变成了15Bar。
手动输出时压力稳定,不等于PV反馈值没受干扰。有些突发脉冲扰动,你是看不到的。可以考虑用中值滤波库处理输入信号。
另外楼主可以把程序发到我的邮箱zjs220@163.com,我可以帮你看看程序有没有问题。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!