S7-300调用IEC Function blocks中的FC40 出错的问题

已锁定

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

S7-300调用IEC Function blocks中的FC40 出错的问题

3180

4

2011-10-31 18:16:16

如题,昨天为了单位的一个小技改,特意查阅资料看了的,WINCC给PLC的定时器通过FC40修改数据格式最好,而且我自己也做了个下程序在线下仿真了的,没有问题
今天把做好的块下进PLC,监控发现FC40的输出管脚一直是0,无论怎么赋值都是0,换了两个315-2DP都是如此,FC40又能流通过,数据给定没有问题,而且论坛里也有类似的例子,特意参照做的,

打了个热线,工程师咬定我的程序有问题,我都直接在0B1里面调用FC40了,依旧不能实现,不知道有无遇到类似情况的