quote:以下是引用youhm在2011-10-31 19:37:31的发言:
BOP-2上的手动和自动按钮直接影响到P0718的值,而不是你理解的那样,而命令数据组CDS 位0 P0810的默认值是718.0,所以手动和自动按钮实际上就是切换CDS0和CDS1两个命令数据组
看了你在找答案里的提问,不清楚你到底想怎么控制,西门子变频器的BiCo功能很容易实现各种控制功能
谢谢youhm侠圣。那我就不设置DIN4为手自切换端子了。直接用BOP-2面板上的手自按钮切换了,只这么设置一下就行了呗。
P1000[0]=2
P0700[0]=2
P0701[0]=1
P0809[0]=0
P0809[1]=1
P0809[2]=1
P1000[1]=1
P0700[1]=1.