1.其实不使用COM,以太网也可以实现冗余;但是在有些情况下,数据同步会有问题,具体可以看看“冗余管理器”中那5个选项的意义;
2.你的配置推荐使用单站模式;因为只有两台计算机;
3.冗余应该是在服务器/客户机的模式下使用的;如果我没有记错的话,单站应该不需要冗余的;(呵呵,好久没有使用过单站模式了);
4.单站模式下的归档,报警等数据包都存储在本机;2个单站的数据同时来源于AS;
5.单站模式下只需要做好时间同步就可以了。保证归档,报警等信息的时间一致性;
6.建议使用单站模式;2台工控机都组态成WINCC APPLICATION;然后再查看一下“冗余管理器”;具体我记不太清楚了;描述错误的地方请见谅。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。