quote:以下是引用凌飞翼在2011-10-31 16:02:45的发言:
楼主这项目搞得很闹心啊。
过大的压力传感器量程,会让反馈值的分辨率降低很多,可能的话降低量程区间,比如0-10V输入格式改为0-5V输入。量程相应从30Bar变成了15Bar。
手动输出时压力稳定,不等于PV反馈值没受干扰。有些突发脉冲扰动,你是看不到的。可以考虑用中值滤波库处理输入信号。
另外楼主可以把程序发到我的邮箱zjs220@163.com,我可以帮你看看程序有没有问题。
中值滤波,前几天现场试了一下。可能是方法不对,有出错的。
程序我发你邮箱,方便时请帮看一下。(程序中没有什么特别的地方)中值滤波看能否加上去给我份。谢谢!