2.2KW的MM420,搭配了2.2KW的西门子电机,实际电流总是比额定电流小很多

2419

6

2011-11-01 10:33:24

电机+风机是用于空调箱的,变频器是2.2KW的MM420,电机选用的是 1LG0 096 2AA20 2p 的电机,电机的各个参数通过快速调试已经设置完毕,当电机在50HZ的条件下运行,电流大概也只有2.8A,2,9A,可是电机的额定电流要4.85A。
后来我把同样的变频器搭配1LG0 083 2AA20 2P电机,设置好各参数后,也是在50HZ条件下运行,电流在2.4A,基本达到2.57A的电机额定电流。
再把电机换回去,还是达不到额定电流。
不明白为什么会这样?还是变频器需要选大一号???