发布于 2011-11-01 18:25:33
3楼
关于第2,只能使用西门子的变频器。
当380VY接方式的电机,改接成角接时,就成了三相220V的电机。
当你在变频器上调试电机的时候,告诉西门子变频器:额定频率50Hz,额定电压220V时(当然角接的电流也要用角接的额定电流),西门子变频器会在50Hz输出时输出220V。随着输出频率继续增加,变频器的电压也在增加,绕组的感抗也在线性增加。直到87Hz时达到380V。再往后电压就不可能增加了(只能达到变频器的输入电压值),随后频率增加,将进入恒功率曲线状态。所以说,这种情况下,87Hz以下都能输出电机额定转矩。
本来就是380V的电机,因此电机绝缘不应有问题。电机过热是因为负载过大,只要在额定输出转矩以下,电流就不会过大。
从机械方面来说,电机轴本来就是按额定转矩设计的,没有什么好担心的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?