现场情况,调速器输入400V,输出420V,电机是440V,1500r/min。
调速器报F030,故障值为1,向400官方求救,他们让我纠正电机参数。我设定为420V,1430转。结果还是报F030,故障值为3,还有时报F004,由于故障偶尔发生,起初以为是控制回路问题,接触器没有吸合。
几天运行正常后。
今天,发现又多次报F004,还报一次F006,2次F030。
报F004时,接触器吸合,o4.0过不去,经检查接触器C相触点接触不良。更换后良好。
——————————————————————————
哪位大侠给分析下原因,我觉得这个F030(故障值1)也是进线电压不稳造成的。
顺便说下,西门子3TF系列还真不如3RT系列。