1. S7200在计数等功能上要比Twido要强, Twido只能最大做20K输入,7K输出(数据应该差不多,好长时间没看了),但是施耐德新出的M218/M238/M258性能要强很多;
2. S7200的编程口可以自己编程激活成
modbus通讯端口,做主从通讯,同时还支持PPI/MPI/DP;Twido本身不支持自由口,通讯支持
modbus主从、CANOpen、AS-i、
modbus TCP/IP。不过Twido CPU本身可集成以太网端口,利用CANOpen除了连接传动等设备外,还可以连接OTB等分布式IO,这些功能比S7200要强;
3. 软件编程时S7200虽然比较简单,也集成了很多向导功能,但是还是不如Twido软件使用起来方便。不过施耐德新出的M218/M238/M258的编程软件Somachine的编程软件反而使用不太友好;
4. S7200本身集成的1ms定时只有2个,而Twido集成了6个,新出的M218/M238/M258更多;
5. S7200调用定时器等功能块时,必须按照定时的时间调用相应的功能块编号才能完成相应的功能,而Twido软件在编程时反而限制要少很多,这些方面比S7200软件更友好;
现在先想起这么多,希望对楼主有用。