回复:头又憋大了,6RA70在驱动电机运行过程中,突然报F005,跳闸,分析不出原因来,请高手指点!!

阿进

  • 帖子

    511
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2003-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-01 23:23:26

6楼

可能是在弱磁区工作中本来电枢电流就很大,再加上外界给电网一个很大的冲击,致使磁场控制接触器抖动虚接或者断开,造成失磁故障,也就是你说的问题2,电机转矩急剧减小,为了维持转矩电枢电流急剧增大,要是空载会有飞车趋势,但在重载下不但不会飞车,反而转速会有下降的趋势,虽说电枢电流很大,但毕竟磁场太小,转矩还是很小,在不到900ms的时间里机械惯性维持转速变化不明显,系统已经报警失磁并封锁了脉冲,此时电机依惯性自由滑行停车。
想法增加你的磁场接触器维持工作冗余度,如增大控制变压器的容量,选高回滞系数的接触器,也有可能是磁场变压器的容量偏小所致。特别是在深度弱磁工作状态中的磁场变压器有时往往容量会偏低。因为谐波太大的原因。