发布于 2011-11-02 08:37:41
2楼
可以用系统变量$P_UIFR[1] ,但是后边要跟偏置值$P_UIFR[1] =CTRANS(X,100,Y,80),该种方式是整个的修改零偏表,没有写的轴给清零了。如果单对某一轴修改零偏表那么写为$P_UIFR[1,X,TR] =100,这里边包括粗偏精偏等其它几个方面。采用$P_UIFR[ ] 的方式是对可设定零偏表进行编辑,要生效的话仍然需要相应的G指令。如果不想对零偏表进行编辑,并且不想调用G指令,那么要用到另一个框架变量$P_IFRAME,编辑语句$P_IFRAME=CTRANS(X,100)就直接生效了,不必写G54了(因为它表示的就是当前要被调用的可设定框架),并且零偏表中X轴的值也没有被写入100.
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。