quote:以下是引用yming在2011-11-01 18:25:33的发言:
关于第2,只能使用西门子的变频器。
当380VY接方式的电机,改接成角接时,就成了三相220V的电机。
当你在变频器上调试电机的时候,告诉西门子变频器:额定频率50Hz,额定电压220V时(当然角接的电流也要用角接的额定电流),西门子变频器会在50Hz输出时输出220V。随着输出频率继续增加,变频器的电压也在增加,绕组的感抗也在线性增加。直到87Hz时达到380V。再往后电压就不可能增加了(只能达到变频器的输入电压值),随后频率增加,将进入恒功率曲线状态。所以说,这种情况下,87Hz以下都能输出电机额定转矩。
本来就是380V的电机,因此电机绝缘不应有问题。电机过热是因为负载过大,只要在额定输出转矩以下,电流就不会过大。
从机械方面来说,电机轴本来就是按额定转矩设计的,没有什么好担心的。
380V Y型改为三角型的时候额定电压是220V的电机,既然在变频器内部设置了额定电压是220V,变频器怎么会输出达到380V的电压呢?那这时候的电机的功率应该是多少了?应该在220V电压的时候就已经达到额定功率了,电压电流都达到额定了,就不可能上升了,那按照你说的电压三角型的时候达到380V,那功率意思是增大了1.732?据所知普通三相异步电机额定功率就是最大功率,就算稍微能输出大点但也不至于输出比自己额定功率大1.732倍的功率吧。所以你说的这种只是把电机的接线方式改变了,并没有改变实际绕组上的电压,更没有改变电机的机械特性,所以我认为还是50HZ的时候,就已经输出额定转矩了,速度再往上就是恒功率负载量。