发布于 2011-11-02 10:02:30
20楼
再回k斑
在电解铜行业,整流机组大多使用6、12相或24相整流。为提高功率因数,整流变压器从几十伏开始往上调,大约分十几、二十几档,变压器占总成本比例很高。
电流检测是2个或更多的检测元件构成的。
最好的是用霍尔元件,大电流的元件不便宜啊;
其次是用分流器,再经光电隔离放大后给电流环;
再其次就是直接在母排上攻丝,利用母排电阻的压降来检测电流,当然也经过放大-隔离-放大。
后2种在低成本机组上还是很常见的。由于母排电流大(上万安培的直流电流形成的磁场会把小螺丝刀吸住),电阻率的变化会导致测量误差。据说有些机组会带母排温度补偿,不过俺没见过。
弱者道之用。