发布于 2011-11-02 10:13:05
21楼
电气控制系统中,强电与弱电的隔离是必须的。
为了隔离及精度,早期的直流电流检测应用了DCCT。但由于DCCT的自身原因,也仅应用于小电流检测,在早期的直流系统中有励磁控制的地方可以看到它。最终DCCT还是被分流器+压频转换所替代了,因为压频转换满足了隔离要求,结构性能也大大优于DCCT。
电枢回路的电流控制精度要求不是很高,采用CT检测可以满足控制要求,且CT有结构及应用转换上的优越性。至于对一次回路有多大的保护作用,我不得而知,因为烧快熔可控硅的事是经常发生的,其中的检测意义是什么呢。