发布于 2011-11-02 11:02:55
7楼
首先谢谢各位专家、传动高手的精辟分析以及给出的建议,使我对此次传动报F005故障有了更深一步的认识,设备运行将近7年了,尤其是装置在运行带载期间出现F005故障的时候,真的没有遇到过,而且当时对设备检查又没有发现什么明显的故障点,后台能够采集到的数据又非常少加之自己传动方面的知识理解和掌握的深度不够分析起来确实有些困难,而且粗轧6#堆钢现场工人处理起来非常费力耗时,真的不允许这样的故障重复发生,当时首先想到的是报F005故障,应该先从励磁电路方面入手,此系统是扩容改造的,励磁电路从单相限装置6RA7018中移出容量50A,仅触发电路由装置发出和检测到的电压回路送到装置中,因为这个励磁电路是靠两个直流接触器切换励磁电压极性的,一个主回路触点是常开的,另一个是常闭的,正常轧钢的运行的时候两个接触器都不吸合主要的磁场电流都流经常闭触点的励磁接触器而现场轧机需要磨槽处理事故低速反转时,两个接触器才全部都吸合,通过常开和常闭点的切换实现磁场电压极性的翻转。当时也是觉得运行当中磁场瞬间降低和消失,飞车到没有觉得能发生虽说是抛钢期间因为轧机还带载但电枢和转速曲线都要上扬的,可只有电流突变,而转速没有变化就一直比较疑惑,看了阿进大大哥的分析疑虑全无,跟当时发生故障时的现象很吻合,后来检查发现安装励磁接触器的柜体振动的比较厉害由旁边可控硅功率柜的轴承磨损的冷却风机传导过来的可能导致了常闭触点的励磁接触器接触不良,利用交接班时间更换了冷却风机和直流接触器,向老兵大哥所说触点上确有一小块灼痕。
另外我还有个小问题请教大家:我觉得VOLLMER的建议很好,但drivermonitor中TRACE可以设置装置离线录制曲线吗,由于出问题的装置的不确定性总不能每个装置都放一台笔记本记录故障时触发的曲线吧,可以先用电脑把每个设置好比如后台不好采集的励磁方面的数据,出问题的话,再连上电脑调取出来这样的功能吗?