回复:请教:414H系统在没有串口电缆的情况下如何配置两台OS站间的冗余连接?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-02 14:03:02

10楼

quote:以下是引用Tracy.TripleX在2011-11-01 15:59:51的发言:
我这个冗余的意思是这样的:
os1站常年开机,os2(es1)只在需要时开机,当os2开机时,自动从os1站同步报警趋势等“历史”数据。
头一次用PCS7软件,做方案时咨询了技术支持,定了“ES1装WinCC Appl.,OS1装WinCC Appl. (Stby.)的方案”。请教大侠,如果WinCC Appl+WinCC Appl. (Stby.)不能实现此冗余功能,那该怎末配置呢?

你这样做的目的是什么呢,如果OS1和OS2互为冗余,OS1常年开机,那么OS2什么时间需要还用得着吗?如果OS1突然崩溃了,你再开OS2也是不能同步SO1的报警趋势等“历史”数据。上冗余的服务器,也是出于安全考虑,两台都要一直开机的。
本来用单站就挺简单也挺省钱的事,结果搞得那么复杂。