quote:以下是引用流浪小猪在2011-11-02 11:53:48的发言:quote:以下是引用龍族在2011-11-02 11:49:59的发言:
可以理解你说的是位操作吧?
在上位机里进行位操作,通过通信传给PLC。与PLC的输入点接按钮可实现同样的功能。
我的意思是说上位机给PLC一个输入吧,操作台也给PLC一个输入吧,这两个输入都要通过程序运行后输出,那么在PLC程序里这两个输入是指同一个点吗?还是两个不同的输入点?
你的认识有些误区,上位机给PLC的不能说是输入信号,PLC的输入信号就是输入模块连接的外部硬件的信号(按钮、传感器),是不能被上位机控制的。上位机通过通讯对PLC中能够控制的存储区(M、DB)进行控制,你再用这些存储区的位和真实的输入信号相结合进行最终的输出。