300里面在OB35中调用FB41,从WINCC中往CPU300里面写参数时,有些参数很好写,有些参数比如说SP很难写进去。断开WINCC,直接在STEP7里面监视,发现是这样的:比如说SP现在是10,我把它修改成20,则SP的值要在10和20这两个值上跳动好长时间才能稳定在20,PV和LMN也一样在正确值和前一个值之间反复跳动才能稳定在正确的值,其他参数则正常。该如何解决???
是不是什么地方设置不对?WINCC里变量的刷新时间和315-2DP里面的定时中断OB的时间、定时中断OB里面PID函数的调用周期怎么样匹配才比较合适??