负载稳定的话,测速机一般可以达到1%速度精度。您这个偏差有点大。也有可能在频繁加减速放大偏差了。

西门子测速反馈信号是经过1个时间窗口滤波的,可以借此调整速度环的响应。或许590也这样。
时间窗口越宽,看起来越平滑。

就如您用指针表测量显得平滑一样。指针的响应速度低啊。
若是您用一块比较垃圾的数字万用表,每秒钟采样二三次,也可能会显得平滑呢。
若是安捷伦台式表,每秒检测个上千次,数字该飘起来了。