回复:802DSL倍率都不变化问题

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-11-02 17:47:53

3楼

首先在主程序里要调用MCP-NCK(SBR38),还要调用MCP-802D(SBR34),然后检查一下MD14512【18】的bit0位(无主轴倍率开关)的设置,建议楼主去下载中心下载《802D SL PLC子程序库说明》看看。