楼主:这么高的脉冲输出频率建议用示波器测量!用PLC内的程序累计脉冲个数是无法准确测量的,这是基本常识!因为PLC的工作原理是循环扫描的,你高速脉冲输出的脉宽如果小于扫描周期的宽度,就有可能扫描不到高速脉冲的上升沿了,就有脉冲丢失现象,就无法准确计数了。楼主不妨画个高速脉冲输出和扫描周期的时序图仔细研究一下!或者用高速脉冲输出接线到高速计数器上,看看对不对。O(∩_∩)O