回复:313C高数计数器I124.3测脉冲输出Q124.0

david1989229

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2010-12-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-02 20:25:51

2楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2011-11-02 19:58:06的发言:
楼主:这么高的脉冲输出频率建议用示波器测量!用PLC内的程序累计脉冲个数是无法准确测量的,这是基本常识!因为PLC的工作原理是循环扫描的,你高速脉冲输出的脉宽如果小于扫描周期的宽度,就有可能扫描不到高速脉冲的上升沿了,就有脉冲丢失现象,就无法准确计数了。楼主不妨画个高速脉冲输出和扫描周期的时序图仔细研究一下!或者用高速脉冲输出接线到高速计数器上,看看对不对。O(∩_∩)O

谢谢您的回答,我是将脉冲输出点接到高数计数器输入点上面的啊,就是这种现象,只是不知道怎么上图
不断追求,坚持不懈
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。