quote:以下是引用n次看你的背影在2011-11-02 19:58:06的发言:
楼主:这么高的脉冲输出频率建议用示波器测量!用PLC内的程序累计脉冲个数是无法准确测量的,这是基本常识!因为PLC的工作原理是循环扫描的,你高速脉冲输出的脉宽如果小于扫描周期的宽度,就有可能扫描不到高速脉冲的上升沿了,就有脉冲丢失现象,就无法准确计数了。楼主不妨画个高速脉冲输出和扫描周期的时序图仔细研究一下!或者用高速脉冲输出接线到高速计数器上,看看对不对。O(∩_∩)O
谢谢您的回答,我是将脉冲输出点接到高数计数器输入点上面的啊,就是这种现象,只是不知道怎么上图