quote:以下是引用1金玉良言1在2011-11-02 16:42:16的发言:
想请高手指点下冗余系统的组态步骤。
我用的CPU是6ES7 414-4HM14-0AB0,机架是6ES7 400-2JA00-0AA0,组态的时候只能把一个机架连接到IM153上,另外一个机架设计时是使用Y-LINK进行连接,想问一下这个Y-LINK在组态的时候怎么组态啊,如果不组的话,只有一个CPU,在DOWN组态的时候另外一个CPU怎么操作啊?
希望高手们指点下。
还要问下LZ,你为什么要用Y-Link呢?你的描述中应该是CPU414-4H下面连IM153,应该可以直接组态到两个CPU上去的(除非是IM153-1不冗余的ET200M)。
Y-Link主要要把单DP口的从站(如:变频器、仪表等)连接到冗余的DP双总线中。