回复:关于冗余组态

小沟

  • 帖子

    242
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2007-06-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-03 10:32:47

15楼

quote:以下是引用1金玉良言1在2011-11-03 10:23:54的发言:
还要问下LZ,你为什么要用Y-Link呢?你的描述中应该是CPU414-4H下面连IM153,应该可以直接组态到两个CPU上去的(除非是IM153-1不冗余的ET200M)。
  Y-Link主要要把单DP口的从站(如:变频器、仪表等)连接到冗余的DP双总线中。


我的远程153用的是153-1AA03,冗余系统是两个CPU,可是这个153只能挂在一个CPU下,想问下,另外的一个CPU怎么和这个CPU发生联系啊,组态的时候需要组态吗?

IM153-1只有1个DP口,不能同时挂在冗余的双DP总线上,只能挂在Y-Link下,而且也不能直接挂在Y-Link下,需要导入IM153的GSD文件才可以。
  两个CPU其实是放在同一个UR2-H机架上的,之间通过同步光纤和同步模块发生联系,具体内容可参考S7-400H的使用文档。