IM153-1只有1个DP口,不能同时挂在冗余的双DP总线上,只能挂在Y-Link下,而且也不能直接挂在Y-Link下,需要导入IM153的GSD文件才可以。
两个CPU其实是放在同一个UR2-H机架上的,之间通过同步光纤和同步模块发生联系,具体内容可参考S7-400H的使用文档。
谢谢您的解答,但是还有一点疑问,请问:
1、这个153要怎么挂?挂在Y-Link下,而且也不能直接挂在Y-Link下,需要导入IM153的GSD文件,这个文件是免费下载还是需要买?
2、两个CPU其实是放在同一个UR2-H机架上的,之间通过同步光纤和同步模块发生联系,组态上需要体现吗?怎么体现?组态是组2个CPU,还是只组一个?我的组态总是不能编译通过,都郁闷死了。