回复:简单的程序不简单

qjj1020

  • 帖子

    672
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-11-03 10:43:19

9楼

A(
A I 0.0
L S5T#200MS
SD T 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 0
)
L S5T#200MS
SF T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= M100.0
我觉得这样能达到你的信号必须得电200MS以上才会认为是真实的信号,失电200MS以上才会认为是真实的失电 要求,也能转换到你熟悉的lad图 。