楼主:首先你要看一下使用说明书,确认一下你选的SITOP 40A电源是否具有并联功能,并不是所有的SITOP电源都具有并联功能。我做过类似的事情,以前我用的SITOP电源是Input:AC120V/230V 50/60HZ;Output:DC24V/20A,订货号6EP1 336-3BA00;它具有并联功能,电源本体有两个DIP拨码开关1、2,把DIP1拨码开关选择在ON,DIP2拨码开关选择在OFF,就具有并联功能了,当时我并联了2个这样的SITOP电源,带载后我拿Fluke钳形电流表测量了两个SITOP电源的工作电流,一个工作电流11.8A,另外一个工作电流是11.3A,说明工作电流不是理想状态那么平衡,但负荷偏差还可以接受。所以我认为具有并联功能的SITOP电源的电流的计算可以把两个或者多个电源看成一个电源,带载的电流能力可以各个电源电流的累加。根据你负荷电流的总和,选择你SITOP电源的个数,当然还需要考虑负荷率、最大负荷设备的启动电流以及电源散热的问题。希望能对你有些帮助!(仅供参考)