quote:以下是引用qjj1020在2011-11-03 10:43:19的发言:
A(
A I 0.0
L S5T#200MS
SD T 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 0
)
L S5T#200MS
SF T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= M100.0
我觉得这样能达到你的信号必须得电200MS以上才会认为是真实的信号,失电200MS以上才会认为是真实的失电 要求,也能转换到你熟悉的lad图 。
但是不能过滤掉这个信号当中有一小段时间的掉电,比如100MS的掉电