回复:头又憋大了,6RA70在驱动电机运行过程中,突然报F005,跳闸,分析不出原因来,请高手指点!!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37012
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-03 21:19:26

8楼

靠,兵版厉害呀,一眼就看出楼主的装置可能是改装的了。嘻嘻嘻。封精。奖赏下“火眼金睛”。

本来在此版曾立下规矩,禁谈“改装版”。这也是出于对西门子原装直流传动产品的支持与维护。但是,楼主毕竟还是比较详细讲了控制结构和思路,以及问题的处理。其内容技术性和共享性很强,所以封精支持一下。

还是那个问题,为了省钱,采用单象限,让励磁换向。唉,技术太传统了。好像让我回到了上世纪的70-80年代,轧机设备的技术咋就提升不起来呢?很遗憾地说。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3847条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。