发布于 2011-11-04 09:35:09
11楼
300500 轴 %1 驱动 %2 驱动系统出错,错误代码 %3, %4
参数: %1 = NC 轴号
%2 = 驱动号
%3 = 出错代码1
%4 = 出错代码2
1 报警03.04
1-520
? 西门子股份公司2004 所有权所有。
SINUMERIK 840D/840Di/810D 诊断说明(DA),版本03.04
说明: 驱动器报告系统出错。
安全一体化:
要求:以相应的周期。
在进给轴上:发生器停止(相应地停止B)
在主轴上:脉冲和调节器禁止(相应地停止A)
如果没有达到补充信息中给定周期的驱动处理器的运行时间,将出现错误。
错误号:03,补充信息:40, SINUMERIK 安全综合的监督周期太短。
反应: - NC 转换为跟踪模式。
- NC 没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 本通道NC 启动禁止。
- 已设置接口信号。
- 报警显示。
- 报警时NC 停止。
- 通道没有准备就绪。
处理: 有关错误码的说明您可以在SINUMERIK 840D/840Di/810D诊断说明的“报警300500错误码
” 段章节中找到。
NC 复位。(电源接通)
安全集成:提高相应的周期或者各个分周期(比如电流-/ 转速-/ 位置控制周期)或者撤销
不需要的功能。
对故障原因做进一步的查找只能由开发部门进行。为此一定要给出所显示的错误标志。驱
动进行新的初始化。
请告知所授权的人员/ 服务部门。系统服务,西门子A&D MC,热线(电话:参看报警
1000)。
程序继续: 关闭/ 打开系统。
文建