我试着编的FB41 PID控制 好多地方都不懂,求指导

已锁定

天空的缘分

  • 帖子

    76
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2011-09-01

普通 普通 如何晋级?

我试着编的FB41 PID控制 好多地方都不懂,求指导

1071

3

2011-11-04 10:28:26

A M 0.1
= L 20.1
BLD 103
A M 0.0
= L 20.3
BLD 103
A M 0.0
= L 20.4
BLD 103
A M 0.2
= L 20.7
BLD 103
CALL "CONT_C" , DB2
COM_RST :=
MAN_ON :=L20.1
PVPER_ON:=
P_SEL :=L20.3
I_SEL :=L20.4
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=L20.7
CYCLE :=T#200MS
SP_INT :=DB2.DBD6
PV_IN :=DB2.DBD10
PV_PER :=
MAN :=DB2.DBD16
GAIN :=DB2.DBD20
TI :=DB2.DBD24
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=1.000000e+002
LMN_LLM :=0.000000e+000
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=DB2.DBD72
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
网络2

AN DB3.DBX 0.0
A(
O DB3.DBX 0.1
O DB3.DBX 0.1
)
= M 0.1



请教下各位高手指教下 我这样填写可不可实现PI调节啊, SP_INT(DB2.DBD6)、MAN(DB2.DBD16) GAIN(DB2.DBD20) TI(DB2.DBD24) 通过WINCC做画面给 PV_IN(DB2.DBD10) 是直接用PIW还是要通过一些转化具体怎么转化可以说下嘛 还有就是我这样的参数填写那个输出LNM(DB2,.DBD72)的输范围是多少 具体是怎么来的能给我解释下吗 输出怎么转换成4-20MA 或1-5V 有专门的模块嘛