我们厂里有一套输送设备用的是315-2DP+DP总线通讯,总线上挂着若干个变频器。又一次一台升降机在逻辑上有问题不升降了,同事以为是变频器的问题就把变频器上口的断路器断电重新送上。然后还是不行,我去了连上电脑监控程序把逻辑的问题解决之后,新的问题来了。升降机能正常升降但是就是一卡一卡的,排除程序控制保闸逻辑问题,排除接线问题,排除保闸接触器问题,但是故障就是消除不了,肯定是电机保闸的问题,后来看图纸在升降电机的变频器下面写着 注:变频器在参数设定时注意将P0732[3]默认值52.7修改为52.C。 就尝试着查一下这个参数,果然在52.7上改为52.C故障排除。
问题: 为什么在断电重新送电后会出现这种恢复出厂设置的情况。