回复:加了存储卡后,不能通信

sunshinezhang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    104
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-04 16:54:15

17楼

其实你这种现象很常见,是因为存储卡里有程序,与你现有的CPU不匹配,需要将卡格式化
存储卡的格式化有两种,一种是大家说的通过CPU的拨码开关来做方法如下:
MRES 位置并保持,STOP 指示灯将熄灭1秒钟亮1秒钟,然后保持点亮状态,2-3秒后,将模式选择器置于STOP位置,迅速拨至MRES ,STOP 指示灯以 2 Hz 至少闪亮3秒钟,执行存储器复位,然后再拨到RUN位置,以上步骤可多次重复,不过有经验的操作比较可靠
如过拨码开关在MRES位置很久也没出现CPU STOP灯长亮的状态,或者上述方法不管用,就要考虑用第二种方法,通过读卡器给存储卡重新写个镜像,但这要求有存储卡的订货号以及专门的写镜像的小软件,如果你的存储卡还是不行,可以留下联系方式,给你发个,用起来很方便。

另外,如果你能在其他的PLC上正常使用这个卡,可以在线将卡里的程序清空,再在314上用,应该也没有问题的.