回复:求助:可以在变频运行的电机切换到工频吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-04 20:02:51

1楼

这个题目已经有过无数次的询问和讨论了。你可以找个关键词,“工频转换”或“转换工频”,哈哈,搜一搜,也许能看到精华帖的精彩讨论。不止一个。

正确的操作,对变频器没有寿命影响,但弄不好可能会工频电源跳闸。如果引入鉴相功能,可以无扰动转换。真是天壤之别差距呀。