推荐使用带保险管的接线端子排。最近碰到一个短路故障,设备制造商将PLC所有输入输出的电源都从一个空开走的线,中间无保险。最近两天老是跳闸。现在查故障是老虎啃天了。我们一边查故障一边念叨着当初那个设计者的祖宗十八代。