发布于 2011-11-05 10:05:29
5楼
设置MD30132 =1(设该轴为虚拟轴),然后设置DB3x.DBX2.1/DBX21.7/DBX1.5=1,即可NC编程。轴位置显示即为设定点值。
如果需要另可设置MD30350=1,以便可通过PLC测试。
MD30350 SIMU_AX_VDI_OUTPUT:对于虚拟轴是否输出VDI接口信号到PLC。
默认值:“0”,数据类型:BOOL
值为“0”:虚拟轴无VDI信号到PLC。值为“1”:虚拟轴有VDI信号到PLC,这样可以通过PLC来测试虚拟轴。
《840Dsl数控系统应用手册》已出版
hugqing.blog.163.com