发布于 2011-11-05 11:19:32
4楼
P1000.0=2
P1000.1=7
P0700=2
P0701.0=1
P0701.1=1
P0702.0=2
P0702.1=2
P0703=99
P0810=722.2
实现的功能是:默认是频率由10.11引脚电压信号给定(7-9为OFF的状态下)(DIP都是拔下),5-9为ON 正转;
当6-9为ON反转 同时7-9为OF时,频率由3,4引脚电压信号给定. 信号源切换的条件就是703,端子引脚7-9来判断是第一路或第二路信号源给定频率.
我现在的情况是,7-9ON;6-9为ON启动反转,我所3-4引脚的线拆了竞然有给定频率,所以我在想是不是有一个固定的给定频率在给定?(如果是新的变频器的话是正常的,我这台是旧换过来用,所在我在怀疑是不是有些参数没有初使完全).